3条回答
HH0807 2015-06-21 12:30
"幕墙隐蔽工程质量验收记录
GB 50210-2001"
GD2301SZ036 7 8
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修(幕墙工程) 验收部位 B楼B8~B1,G轴处
施 工 单 位 项 目 经 理 王连庆
分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号
检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位
验收意见" 备 注
1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格
2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分
3. 预埋件(或后置埋件)
4. 构件连接节点 符合设计要求
" 5. 变形缝及墙面转角处
构造节点"
6. 防雷装置
7. 防火构造 符合设计要求
8. 三性试验情况
"施工
单位
检查
评定
结果" "专业工长
(施工员)" 施工班组长 "监理
(建设)
单位
验收
结论"
总监理工程师:
专业监理工程师
项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
繁华尽落 2015-06-21 11:50
幕墙隐蔽工程质量验收一般规定
由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。
幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。
2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。
3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
5后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
6幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。
7打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。
8 防雷装置测试记录。
9 隐蔽工程验收记录。
10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
1 铝塑复合板的剥离强度。
2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
HR897048419 2015-06-21 11:47
a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料检验结果必须符合设计要求。
b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格,检查检验批质量验收记录。
c.检查是否按照设计变更要求进行修改、设计变更程序是否符合要求。
d.受力钢筋的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求;
e.钢筋接头型式必须符合设计要求;机械连接、焊接接头必须在施工前进行工艺检验;现场接头必须按照施工规范要求抽样检验。接头位置必须符合施工规范及设计要求;
f.保护层厚度必须符合设计要求,必须有可靠的保护层控制措施。
g.对箍筋加密区长度、位置,锚固长度及边缘约束构件等抗震构造进行说明。